各位大侠对于电机的检测是如何做的?

一台90KW的电机,刚启动跳断路器用500V兆欧表测量其对地 相间的绝缘良好.接触器触点已经烧坏.更换接触器后再试,又是立马跳断路器.

目前换了台电机上去,运行良好.

电机可能是什么问题呢?如何检测


回复 | 引用回复
非会员回复
回帖人: QQ
姓名:QQ
公司:用心感受
电话:709873167
邮箱:
地址:
邮编:
回复于2009-2-1 8:27:32   第1
这种情况有三种可能:1.电机三相绕组不平衡或有绕组匝间有问题,可用直流电桥检测。 2.内部接线错误或引出线首尾端搞混,用万用表检测。3.外部接法星形或三角形没有接成对应的电压{三相电机电压方式有两种,1140V/660V,660V/380V},应按电机名牌上标注的电压接成对应的接线方式。